○ 진동 및 소음 계측 결과
※ N/T: 발파에 의한 지반진동이 계측지에서 완전 소멸되거나 최소 측정 한계(0.01-0.0127cm/sec) 미만의 미약한 진동으로 측정 불가 ○ 진동 허용 기준: 0.2cm/sec(주거, 상업 시설의 경우) - 관련 규정:「발파작업표준안전작업지침」제5조(진동 및 파손) ○ 소음 허용 기준: 75db(A)[주간 허용 기준 65db(A) + 발파 소음 보정 10db(A)] - 관련 규정:「소음·진동관리법 시행규칙」제20조(생활소음·진동의 규제) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||