제목 | 2공구 6번 환기구 발파 계측결과(2025. 7. 3. ~ 7. 8.) | |||||||||||||||||||||||||
분류 | 계측결과 | |||||||||||||||||||||||||
○ 진동 및 소음 계측 결과
※ N/T: 발파에 의한 지반진동이 계측지에서 완전 소멸되거나 최소 측정 한계(0.01-0.0127cm/sec) 미만의 미약한 진동으로 측정 불가 ○ 진동 허용 기준: 0.3cm/sec(주거, 상업 및 종교시설의 경우 0.2cm/sec) - 관련 규정:「발파작업표준안전작업지침」제5조(진동 및 파손) ○ 소음 허용 기준: 75db(A)[주거, 상업 및 종교시설의 경우 70db(A)] - 관련 규정:「소음·진동관리법 시행규칙」제20조(생활소음·진동의 규제), 「발파소음 민간계층 소음구제기준(환경부, 2018)」 |
||||||||||||||||||||||||||